품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.
ITEM | PG1L | PG2L | PG3L |
---|---|---|---|
Rated voltage (kV) | 15 | 27 | 36 |
Rated normal current (A) | 630 | ||
Rated normal frequency (Hz) | 50 / 60 | ||
Rated lightning impulse withstand voltage (kV) | 95 / 110 | 125 / 135 / 145 | 170 / 195 |
Rated power-frequency withstand voltage (kV) | 36 / 50 | 50 / 60 | 70 / 80 |
Rated short-time withstand current (kA) | 12.5 / 16 | ||
Rated duration of short circuit(RMS) (kA) | 12.5 / 16 | ||
Rated short-circuit making current(Peak) (kA) | 32.5 / 41.6 | ||
Mechanical endurance (Operating Cycles) | Min. 5000 | ||
Rated mainly active load breaking current | 630 | ||
Rated cable-charging breaking current | 25 | ||
Rated line-charging breaking current | 1.5 | ||
Applied Standard | IEC 62271-103 |
품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.
ITEM | PG1L | PG2L | PG3L |
---|---|---|---|
Rated voltage (kV) | 15 | 24 | 36 |
Rated normal current (A) | 630 | ||
Rated normal frequency (Hz) | 50 / 60 | ||
Rated lightning impulse withstand voltage (kV) | 95 / 110 | 125 / 145 | 170 / 195 |
Rated power-frequency withstand voltage (kV) | 36 / 50 | 50 / 60 | 70 / 80 |
Rated short-time withstand current (kA) | 12.5 / 16 | ||
Rated duration of short circuit(RMS) (kA) | 12.5 / 16 | ||
Rated short-circuit making current(Peak) (kA) | 32.5 / 41.6 | ||
Mechanical endurance (Operating Cycles) | Min. 5000 | ||
Rated mainly active load breaking current | 630 | ||
Rated cable-charging breaking current | 25 | ||
Rated line-charging breaking current | 1.5 | ||
Applied Standard | IEC 62271-103 |
품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.
ITEM | PS1D | PS2D | PS3D |
---|---|---|---|
LBS (LBS+DS) | |||
Rated voltage (kV) | 15 | 24 | 36 |
Rated normal current (A) | 630 | ||
Rated normal frequency (Hz) | 50 / 60 | ||
Rated lightning impulse withstand voltage (kV) | 95 / 110 | 125 / 145 | 170 / 195 |
Rated power-frequency withstand voltage (kV) | 36 / 50 | 50 / 60 | 70 / 80 |
Rated short-time withstand current (kA) | 12.5 / 16 | ||
Rated duration of short circuit(RMS) (kA) | 12.5 / 16 | ||
Rated short-circuit making current(Peak) (kA) | 32.5 / 41.6 | ||
Mechanical endurance (Operating Cycles) | Min. 5000 | ||
Rated mainly active load breaking current | 630 | ||
Rated cable-charging breaking current | 25 | ||
Rated line-charging breaking current | 1.5 | ||
Applied Standard | IEC 62271-103 |